Hi mal ne frage das ganznormale haus netz ist doch ein TN-C-S Netz
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
kurzschlussmechaniker schrieb:Zum Hauptverteiler mit eingebautem Zähler geht dann eine fünfadrige Leitung (meist NYY-J),
kurzschlussmechaniker schrieb:während vom HAK eine Einaderleitung (PE, 16 qmm Aderquerschnitt) zur Potenzialausgleichsschiene ( neu: "Zentraler Erdungs-Punkt" ZEP)
puppe billy schrieb:nein ich habe bei neubauten gemeint die werden doch alle als TN-C-S installiert
Hemapri schrieb:puppe billy schrieb:nein ich habe bei neubauten gemeint die werden doch alle als TN-C-S installiert
Ich kann dir z.B. sagen, dass bei alle Neubauten oder gravierenden technischen Änderungen innerhalb der e.on in Thüringen die Hausnetze nur als TT-Netze errichtet werden dürfen. Obwohl am HAK ein PEN ankommt, darf man diesen offiziell nur als reinen N betrachten. Der Netzbetreiber entgeht damit der juristischen Verantwortung, für die Abschaltbedingungen verantwortlich zu sein.
MfG