Der enorme Funktionsgewinn dürfte das, nach vielleicht 25-30 Jahren, ausfallende Netzteil aber locker wettmachen.was mich da eher stören würde: bei Ausfall der 24V geht halt gar nichts mehr.
Nein wie schon gesagt die Ansteuerung erfolgt mit 24 V und deine Jalousien oder auch das Licht wird über geeignette Relais oder eben auch Dimmer geschaltet. Bei einer Steuerleitung mit 10*2*0,8 kannst du unter Verwendung einer Ader als Spannungsversorgung ca 19 getrennte Schaltbefehle über eine Leitung schicken. So und wenn du zb eine Steuerleitung für Jalousien verwendest und eine Steuerleitung für Licht erhöht sich das Auch noch. Bei einer 5*1,5mm² für die Jalousien hast du schon L+N+PE belegt dazu kommt noch auf und Ab Und das Wars mit 10 *2*0,8 kannst du einzeln , Gruppe oder Zentral steuern So und die Trennrelais gehören an den Motor und nicht in die Verteilung.
Gibt es dies auch als normales NYM?230V Steuerstromkreise müssten nicht mit mind. 1.5mm² sondern mit mind. 0.75mm² verkabelt sein.
.Dafür benötigst Du dann auch die Trennrelais
Warum soll der Schalter denn neben das Fenster?Neben jedes Fenster mit Laden kommt ein Taster/Schalter.