Okay, also wir sind uns einig dass das aktuell Kabel im Außenbereich nicht die geeignete Wahl ist.
JA
Aber nochmal: was die Sache mit dem FI angeht, wenn ich sicher sein kann, dass die Pumpe bei Benutzung des Beckens ausgeschaltet ist und über einen eigenen FI verfügt bleibt ja nur noch das (aktuell ungeeignete) Zuleitungskabel von Steckdose Garage zu Steckdose außen als mögliche Gefahrenquelle.
wie ist das sicher gestellt?
- seht ihr das Ganze denn als so gefährlich an, dass es hier nicht ausreicht, zu wissen dass bei Betätigen der FI-Testtaste im Haus auf der Garagensteckdose kein Strom mehr ist?
JA, sehe (ich zumindest so) ich nicht daß der FI tatsächlich abgeschaltet ist und bleibt!
Man sieht ja auf dem Bild, das Kabel kommt aus dem Boden und geht dann vom Pool weg.
Und wenn das Kabel tatsächlich durch ein flexibles, dauerhaft für die Außennutzung geeignetes Kabel ausgetauscht wird, würdet ihr trotzdem
benutzen, für ein Zuleitungskabel, das einfach nur am Pool vorbei zur Steckdose führt?
Nein
So lange das Kabel nicht ausgetauscht wird, würdet ihr also den Stecker an der Zeitschaltuhr in der Garage bei Poolbenutzung auch immer ziehen?