So Zn die Schleife zwischen L und N hat nichts mit Zs der Schleife L und PE zu tun. Beispiel da im TT-Netz Zn zu groß ist und damit im Fehlerfall die Abschaltbedingung für die Sicherung nicht gegeben ist wird der RCD erforderlich .
Im TN-C-Netz ist der PE mit dem N vereinigt ist und damit ist Zn auch mindestens gleich mit Zs. Da Zs und Zn klein genug sind, damit im Fehlerfall die Abschaltung rechtzeitig durch die Sicherung erfolgen kann muss mindestens der nötige Kurzschlussstrom fließen können.
So und nun mal ein Beispiel ein SLS mit 63 A hat eine Auslösekennlinie (E) von 5 bis 6,25 *IN entspricht mindestens 315 bis 394 A Kurzschlussstrom bzw Fehlerstrom über den PE, damit rechtzeitig ausgelöst wird >>>> 230 V : 394 A =0,584 Ohm >>> Zn und Zs müssen also kleiner 0,58 Ohm sein. So und wenn ich jetzt die Netzspannung um 20 % verringere ergibt das 230V-46V=184V 184 V : 0,58 Ohm = 317A Somit ist die Abschaltbedingung erfüllt auch bei 10% Spannungstolleranz und zusätzlichen 10 % Spannungsfall. Das dein lokaler Erder Zn und auch Zs verbessert steht dabei auf einem anderem Blatt. Schließlich liegt dann dein lokaler Erder und der Betriebserder in Reihe geschaltet dem PEN parallel. Aber Vorsicht es gibt auch SLS mit Kennlinie Cs da gehts von 6,25 bis 10 und damit bist du im Bereich einer NH von 10 bis 15 grob gerechnet also 630 A bis 945 A entsprechend 0,25 Ohm ! Wohl gemerkt diese Werte gelten vor dem Zähler bei 63 A Vorsicherung.
So nehmen wir jetzt ein TT-Netz mit ca Zn = 0,7 Ohm >>>> 230V :0,7 Ohm = 328A und damit wars das mit der Einhaltung der Abschaltbedingung durch die Sicherung . Der SLS löst dann eben nicht in 0,1s aus, sondern später. So und wenn der Netzbetreiber den Zs nicht garantieren kann dann hat er schlicht und einfach Müll gebaut. In aller Regel liegt aber Zn am Hak unter 230V: 630 A = 0,35 Ohm !
Deshalb die Forderung nach FI den dem reichen 30 mA um in der geforderten Zeit auszulösen
So und nun mal das Ding weiter gedacht ein selektiver RCD mit 300mA erfordert einen Zs von 230V : 0,3A = 766Ohm. Selbst wenn dann dein lokaler Erder 500 Ohm hat reicht das locker um den RCD sicher auszulösen.
Das gilt auch im TN-C-Netz . Selbst wenn da vor deinem Hak ein Penbruch vorliegt löst der selektive RCD bei einem Fehler noch sicher aus über den lokalen Erder.
Deshalb sagte ich ja mit einem selektiven 63 A RCD nach dem Zähler als Backupschutz kann dich der Netzbetreiber am Arsch lecken. Und selbst 200 Ohm erreichst du bei einem lokalem Erder sicher, sofern fachgerecht ausgeführt. Dann ist eben Zs immer kleiner 200 Ohm . (mit genügend Reserve nach oben.)
Noch etwas zum Nachdenken: selbst wenn du annimmst das dein Anlagenerder 2 Ohm und der Betriebserder 1 Ohm hat ergibt das 3 Ohm und damit bei Zn von 0,7 Ohm // 3 Ohm werden das nur 0,66 Ohm ! Denn die 3 Ohm liegen ja nur einem Teil der 0,7 Ohm parallel ( 0,35 Ohm + (0,35Ohm//3 Ohm))