eFuchsi
- Beiträge
- 11.330
Ich werde eher selten ungehalten, aber hier muss ich mal schärfer werden.Naja, auch wenn bereits ein FI (dessen, Funktion, vielleicht aufgrund des Alters, kann da leider nur mutmaßen, ich in frage stelle, genauso wie diesen Sinnhaftigkeit ohne PE [und ja ich habe all eure vorherigen Beiträge gelesen von wegen funktioniert auch ohne PE]) würde ich diesen N eher als PEN betrachten, und würde deswegen durchaus sagen das ich daraus einen PE und N machen kann
HINTER EINEM FI GIBT ES KEINEN PEN. PUNKT AMEN SCHUSS AUS BASTA.
Du kannst die Sinnhaftigkeit des FI ohne Pe bezweifeln, so viel Du willst. Nur weil Du es Dir unbedingt einbildest, kannst Du Fakten nicht ändern.
Und Du kannst den N 17x als PEN betrachten. Er wird trotzdem keiner.
An den Steckdosen ist nun mal kein Pe vorhanden, weder als eigener Pe noch als PEN.
Hier hilft nur den Pe nachzuziehen (falls möglich), oder den ganzen Murks komplett neu machen.
Zuletzt bearbeitet: