Hallo,
morgen habe ich meine Gesellenprüfung zum Elektroniker für Betriebstechnik.
Wir prüfen unsere Anlage nach DIN VDE 0100-600.
-Würdet ihr trotz sichtbar gezogenem Stecker die Spannungsfreiheit nochmal mit dem Duspol vor dem Prüfer feststellen?
-Schutzleiterniederohmigkeit:
Wir messen mit einer Adaptermessinghülse am Drehstromstecker zu einigen Teilen am Gestell.
Das Gestell ist ein Gitterblech mit Trageschienen. Das Blech wird über zwei Erdungsbolzen geerdet.
Sieht es besser aus, wenn man zu JEDER Schutzleiterreihenklemme misst? Oder reichen Stichprobenartig ein paar Stück?
-Isolationsmessung:
Die Schmelzsicherung vor dem Netzteil wird bei der Isolationsmessung entfernt. Sieht es besser aus, wenn man die Schraubkappe ohne Einsatz wieder reinschraubt oder darf die unten bleiben?
Die Schütze trennen die Leitungen zum Motorabgang. 5 Schütze mit einem Schraubendreher zu betätigen ist schwierig. Genügt es dem Prüfer zu sagen, dass der Leitungsweg hinter den Schützen nicht mit gemessen wird?
Wenn man die Spannung an den Klemmen mit dem Duspol misst, muss der Duspol nicht vorher getestet werden? Das wäre nur bei Spannungsfreiheit feststellen der Fall?
Vielleicht ist ja hier ein ehemaliger Prüfer und kann mir sagen was er gerne sieht.
Hat jemand noch sonstige Tipps
Danke
morgen habe ich meine Gesellenprüfung zum Elektroniker für Betriebstechnik.
Wir prüfen unsere Anlage nach DIN VDE 0100-600.
-Würdet ihr trotz sichtbar gezogenem Stecker die Spannungsfreiheit nochmal mit dem Duspol vor dem Prüfer feststellen?
-Schutzleiterniederohmigkeit:
Wir messen mit einer Adaptermessinghülse am Drehstromstecker zu einigen Teilen am Gestell.
Das Gestell ist ein Gitterblech mit Trageschienen. Das Blech wird über zwei Erdungsbolzen geerdet.
Sieht es besser aus, wenn man zu JEDER Schutzleiterreihenklemme misst? Oder reichen Stichprobenartig ein paar Stück?
-Isolationsmessung:
Die Schmelzsicherung vor dem Netzteil wird bei der Isolationsmessung entfernt. Sieht es besser aus, wenn man die Schraubkappe ohne Einsatz wieder reinschraubt oder darf die unten bleiben?
Die Schütze trennen die Leitungen zum Motorabgang. 5 Schütze mit einem Schraubendreher zu betätigen ist schwierig. Genügt es dem Prüfer zu sagen, dass der Leitungsweg hinter den Schützen nicht mit gemessen wird?
Wenn man die Spannung an den Klemmen mit dem Duspol misst, muss der Duspol nicht vorher getestet werden? Das wäre nur bei Spannungsfreiheit feststellen der Fall?
Vielleicht ist ja hier ein ehemaliger Prüfer und kann mir sagen was er gerne sieht.
Hat jemand noch sonstige Tipps