N
newbie40
- Beiträge
- 21
Hallo,
ich möchte eine Wechselschaltung (1 Lampe, 2 Wechselschalter) verdrahten.
Stand:
Die Kabel liegen schon ewige Zeiten, früher funktionierte auch die Wechselschaltung,
vor ein paar Jahren wurde renoviert und dabei neue Schalter eingebaut (derjenige der damals die Schalter eingebaut hat scheint das gleiche Problem wie ich jetzt gehabt zu haben), seitdem kann man nur schalten wenn einer der beiden Schalter "an" ist.
Die Schalterdosen:
Dose 1:
1 blaue Ader (endet in Lüsterklemme)
2 PE (endet in Lüsterklemme)
3 braune Ader (Spannungsmesser: + und - Leuchte leuchten stark)
4 schwarze Ader (Spannungsmesser: + leuchtet stark, - leuchtet schwach)
5 schwarze Ader (Spannungsmesser: nichts leuchtet)
Dose 2:
1 blaue Ader verbunden mit einer grauen eines 2. Kabels
2 schwarze Ader (Spannungsmesser: + leuchtet stark, - leuchtet schwach)
3 schwarze Ader (Spannungsmesser: nichts leuchtet)
4 schwarze Ader (Spannungsmesser: nichts leuchtet)
5 PE (abisoliert)
ich habe schonmal eine Wechselschaltung verdrahtet, das Prinzip ist auch klar nur damals habe ich auch die Kabel selbst verlegt wußte also was Sache war.
Ich verstehe nicht die 2 schwarzen Adern in beiden Dosen wo ein "bischen?" Spannung drauf ist.
Habe gegoogled und die Sparwechselschaltung gefunden,
da müßte ja, wenn ich richtig verstehe, in beiden Dosen Spannung ankommen, oder?
Nur was macht dann noch die zusätzliche braune ader in Dose 1 an der der Spannungsprüfer "voll anschlägt"?
Wie gesagt die Kabel an sich wurden nie geändert und es lief eine Wechselschaltung mit diesen.
Ganz kurios:
verbinde ich in Dose 1 die braune mit einer schwarzen
bekommt in Dose 2 die schwarze Ader die vorher schon ein "bischen" Spannung hatte volle Spannung
UND das gleiche wenn ich in Dose 1 die andere schwarze Ader mit braun verbinde - wieder kriegt die selbe schwarze Ader in Dose 2 volle Spannung
vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
ich möchte eine Wechselschaltung (1 Lampe, 2 Wechselschalter) verdrahten.
Stand:
Die Kabel liegen schon ewige Zeiten, früher funktionierte auch die Wechselschaltung,
vor ein paar Jahren wurde renoviert und dabei neue Schalter eingebaut (derjenige der damals die Schalter eingebaut hat scheint das gleiche Problem wie ich jetzt gehabt zu haben), seitdem kann man nur schalten wenn einer der beiden Schalter "an" ist.
Die Schalterdosen:
Dose 1:
1 blaue Ader (endet in Lüsterklemme)
2 PE (endet in Lüsterklemme)
3 braune Ader (Spannungsmesser: + und - Leuchte leuchten stark)
4 schwarze Ader (Spannungsmesser: + leuchtet stark, - leuchtet schwach)
5 schwarze Ader (Spannungsmesser: nichts leuchtet)
Dose 2:
1 blaue Ader verbunden mit einer grauen eines 2. Kabels
2 schwarze Ader (Spannungsmesser: + leuchtet stark, - leuchtet schwach)
3 schwarze Ader (Spannungsmesser: nichts leuchtet)
4 schwarze Ader (Spannungsmesser: nichts leuchtet)
5 PE (abisoliert)
ich habe schonmal eine Wechselschaltung verdrahtet, das Prinzip ist auch klar nur damals habe ich auch die Kabel selbst verlegt wußte also was Sache war.
Ich verstehe nicht die 2 schwarzen Adern in beiden Dosen wo ein "bischen?" Spannung drauf ist.
Habe gegoogled und die Sparwechselschaltung gefunden,
da müßte ja, wenn ich richtig verstehe, in beiden Dosen Spannung ankommen, oder?
Nur was macht dann noch die zusätzliche braune ader in Dose 1 an der der Spannungsprüfer "voll anschlägt"?
Wie gesagt die Kabel an sich wurden nie geändert und es lief eine Wechselschaltung mit diesen.
Ganz kurios:
verbinde ich in Dose 1 die braune mit einer schwarzen
bekommt in Dose 2 die schwarze Ader die vorher schon ein "bischen" Spannung hatte volle Spannung
UND das gleiche wenn ich in Dose 1 die andere schwarze Ader mit braun verbinde - wieder kriegt die selbe schwarze Ader in Dose 2 volle Spannung
vielen Dank im Voraus für eure Hilfe