Der isolationswiederstand muss bei Prüfung mindestens bei 5 MOhm betragen aber ist schon da sehr mager.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Das ist klar aber das kann man ja alles messen ist doch kein Problem.@Juli62 es besteht schon ein kleiner aber feiner Unterschied zwischen Zi und Zs !
Zschleife ist die Fehlerstromschleife und die brauchst du bei RCD nicht messen dafür aber Auslösestrom + Auslösezeit + verbleibende Restspannung ! Von der Isomessung und der Niederohmmessung des PE rede ich erst gar nicht .
Hab mich verschrieben 0,5 MOhmWo hast du denn die 5 MOhm her?
Worauf willst du hinaus hat keiner bestritten.Das die Niederohmigkeit und Durchgängigkeit des PE und die ISOmessung die ersten Messungen nach der Besichtigung sind sollte jeder Fachkraft klar sein !
Hab mich verschrieben 0,5 MOhm
J
Laut VDE (suche ich dir auf Wunsch gerne raus) Spannungsfall von 5% für Steckdosen und 3% für Beleuchtung ab HAK.
Naja es zeigt ja zwei unterschiedliche Richtlinien eine davon die prüfspannung wenn ich mich nicht irre.Das stimmt nicht!
Naja es zeigt ja zwei unterschiedliche Richtlinien eine davon die prüfspannung wenn ich mich nicht irre.