Auch im TN-C-Netz löst ein FI sicher Aus wenn der Potentialausgleich vorhanden ist (Bruch des PEN vorm Hak ) In dem Beispiel wirkte der Potentialausgleich als Hilfserder ! Nur mal zum Nachdenken damit 30mA bei 230V fließen können muss der "Erder" kleiner 7600 Ohm sein! Mit diesem Wert habe ich schon den Betriebserder am Trafo berücksichtigt. Auch im TN-C-Netz reicht solch ein "Erder" um den FI bei einem PEN-Bruch auszulösen.