Wenn die UV-Zuleitung auf 63A ausgelegt ist, brauchst du in der UV keine UV-Vorsicherung von 35A (egal was Pummukel da zu rechnen versucht).
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Vllt sind die Neozeds das ebend erst die schmelzen bevor irgendwann die im HAK durchgehen weil dann muss man halt gleich die Stadtwerke rufenWenn die UV-Zuleitung auf 63A ausgelegt ist, brauchst du in der UV keine UV-Vorsicherung von 35A (egal was Pummukel da zu rechnen versucht).
Das musste mir jetzt aber mal erzählen XDPassiert selten
Ich habe keine weitere vorsicherung nach den NH Sicherungen im hak und ich habe es bisher nur einmal geschafft die rauszuschiessen und das war eher etwas "mutwillig "
Das wäre bei einem Kurzschluss in der UV die HAS. Wo ist das Problem?Selektiv bedeutet bei Überlast und auch bei Kurzschluss darf nur die Sicherung auslösen die dem Fehler direkt vorgeschaltet ist .
Träumst du immer noch?Und spätestes wenn du öfter mal die NH im HAK wirfst und der Monteur stellt fest das die Selektivität nicht gegeben ist wars das und du stehst im Dunkeln den der Wird dann deinen Anschluss sperren.
und der Monteur stellt fest
Das musste mir jetzt aber mal erzählen XD
Welche Sicherung? Die Endstromkreissicherung ist doch selektiv....schauen sie sich mal die TAB an . Da steht schon seit einigen Jahren drin, Das die Anlage selektiv zur Sicherung im HAK aufzubauen ist!
Auch das begreifst du nicht, nach einem FI hast du egal was für ein Netz da speist ein TN-S-Netz .
Vielleicht hat Pumukel doch recht. Wahrscheinlich baut er - wenn er ein TT-System vor sich hat - immer eine Brücke vom PE zum N ein (vor FI) und hat somit aus einem TT sein "TNS" gemacht.Junge, du kiffst doch, oder?