M
Murdoc
- Beiträge
- 415
@Www,
logisch gibt es Fertigungstoleranzen. Wir sprechen aber gerade mehr über die Koordinierung der Abschaltung zum Leitungschutz.
Gehört zwar auch nicht so richtig zum Thema, aber:
Ja, Charaktersitik A gibt es tatsächlich.
Habe ich mich auch lange gefragt weil sie in der Literatur gelegentlich angeführt werden.
Gefunden hab' ich sie dann bei Siemens, z.B.
Produktdetails - Industry Mall - Siemens DE
Verbreiter in der Praxis ist dann Charakteristik Z.
Aus dem Kopf:
Schnellauslöser etwa identisch, Überlastauslöser aber I1=1,05*In und I2=1,2 *In.
Wenn man Augen und Ohren offen hält findet man so einiges, spannendes Material z.B.
EATON Z-MS
Eaton 248413 | Motorschutzschalter 16-25 A 3-polig Z-MS-25/3 | Schäcke
Hab' ich noch nicht gesehen und bin unsicher ob er laienbedienbar ist.
Wäre aber attraktiv wenn man mal gezwungen ist eine Leitung an der "Kotzgrenze" zu betreiben.
Ist aber alles OT!
logisch gibt es Fertigungstoleranzen. Wir sprechen aber gerade mehr über die Koordinierung der Abschaltung zum Leitungschutz.
Gehört zwar auch nicht so richtig zum Thema, aber:
Ja, Charaktersitik A gibt es tatsächlich.
Habe ich mich auch lange gefragt weil sie in der Literatur gelegentlich angeführt werden.
Gefunden hab' ich sie dann bei Siemens, z.B.
Produktdetails - Industry Mall - Siemens DE
Verbreiter in der Praxis ist dann Charakteristik Z.
Aus dem Kopf:
Schnellauslöser etwa identisch, Überlastauslöser aber I1=1,05*In und I2=1,2 *In.
Wenn man Augen und Ohren offen hält findet man so einiges, spannendes Material z.B.
EATON Z-MS
Eaton 248413 | Motorschutzschalter 16-25 A 3-polig Z-MS-25/3 | Schäcke
Hab' ich noch nicht gesehen und bin unsicher ob er laienbedienbar ist.
Wäre aber attraktiv wenn man mal gezwungen ist eine Leitung an der "Kotzgrenze" zu betreiben.
Ist aber alles OT!