Jäger84 schrieb:
Der Elektriker war heute hier und war sehr nett.
Er hat einen Hauptschalter eingebaut. Danach kam ich ins Gespräch mit dem Elektriker, ich fragte Ihn, ob ich Eigenleistung erbringen kann und er die Arbeit danach Messen kann. Er meinte Ja ist kein Problem, obwohl ich Ihn gesagt habe das ich ein ITSE bin. Er meinte das ITSE, Arbeiten an UV vornehmen dürfen, jedoch muss die Anlage danach abgenommen werden, durch einen Elektriker. Also wir dürfen es!
Ich bin kein ITSE und keine EFK, ich darf das auch. Die Anlage kommt halt erst wieder ans Netz wenn die EFK da war, die nötigen Messungen vorgenommen und mit dem Kopf genickt hat. Der ITSE ist hier nicht der Freifahrtschein zur Erledigung der Arbeiten, sondern wohl eher, dass du jemanden gefunden hast, der dir nach Eigenleistung die Anlage abnimmt und in Betrieb nimmt.
Er meinte ich soll einen 10mm² Kabel für die Überbrückung nehmen und es besser wäre 3 FIs einzubauen.
Was meint Ihr?
Ich hab keine Ahnung was für eine Dimensionierung bei dir nötig ist. Aber wenn der Elektriker sagt 10mm², dann würde ich auch 10mm² nehmen. Er ist der Chef.
Bitte um Ergänzung:
3xFI
2x 3 pol LSS für Herd und DLE
16x 1 pol B16 LSS
3x 3 Phasenschienen
2x N Schienen, für die 3 nehme ich die alte Schiene?
8x 10mm² Brückkabel
Ich komme jetzt gerade nicht ganz mit. Auf deinem Bild sehe ich 18 1-pol LSS, jetzt sollen da 16 1-pol + 2 3-pol rein? Also im Vergleich zu vorher gesprochen +4 Slots? Woher kommen die jetzt plötzlich? Oder wird hier nicht nur ersetzt, sondern auch erweitert?
Zur Dimensionierung der einzelnen Komponenten will ich nichts sagen, soll bitte dein Elektriker machen.
Relativ idiotensicher vom Gesamtsystem her empfinde ich das Hager Quick-Connect System, man möge mich dafür hassen.
Aufbau der einzelnen Reihen jeweils dann Plätze 1-4 4-pol FI, Plätze 5-12 LSS. FIs so dimensionieren, dass gewährleistet wird, dass diese auch nur maximal mit Nennstrom belastet werden können.
Einkaufsliste sähe für mich dann wie folgt aus:
3x Hager CDS4xxD // 4-pol Fi-Schutzschalter
3x Hager KDN363F // 3P+N Phasenschienen. Direkte Verbindung zwischen FI und LSS.
1x Hager KCF668L // Vertikale 4P Phasenschiene zur Verbindung der FIs
16x Hager MBS / MCS 1xx // 1-pol LSS
2x Hager MBS / MCS 3xx // 3-pol LSS
Aderleitung 10mm² zur Verbindung Hauptschalter -> 1. Fi sowie Fis -> N-Sammelschienen/Sammelklemmen.
Adernendhülsen für Flexsible Kabel? Bei starren Kabel entfällt dies?
Zu 1. prinzipiell ja. Zu 2. Ernsthaft?
Die Hager Lösung, insbesondere mit der vertikalen 4P Schiene, ist mit Sicherheit nicht die billigste. Aber ich halte sie für eine relativ einfache und idiotensichere. Nach dem bisherigen Verlauf des Threads und den Fragen die so gestellt werden, halte ich das aber für gut.
Ob nun MBS oder MCS x16/20/25/32 bitte mit dem Elektriker abklären, ebenso für die 3 Fis. Bzw Fi kannst du selbst zusammenrechnen, wenn du weißt welche Automaten in die Reihe dahinter kommen.