als wir vor zwei Jahren in unser Haus eingezogen sind, habe ich den Keller saniert, d.h. Holzvertäfelung raus und gegen Rigipsplatten getauscht.
Seinerzeit hatte ich dummerweise bei der allerletzten Platte neben dem Verteilerkasten mit der letzten Schraube (es muss echt Schicksal gewesen sein...) die Hauptleitung angebohrt, bzw. angeschraubt. Infolgedessen war im ganzen Haus natürlich der Strom weg.
Habe dann unseren Elektriker gerufen, um den Schaden reparieren zu lassen. Er hat das Kabel begutachtet und meinte, dass zum Glück nur eine Phase "verjüngt" wurde, also nicht komplett durchtrennt. Er hat dann den verbleibenden Kabelquerschnitt ausgemessen (ca. 11mm² anstatt der vorherigen 16mm²) und empfahl, für die beschädigte Phase eine kleinere Sicherung im HAK einzusetzen. Bitte nagelt mich nicht fest auf die Zahlen, müssten aber aus der Erinnerung ursprünglich 63A gewesen sein, eingebaut hat er eine 40A Diazed (?!) Sicherung.
Er meinte, da wir keine sehr großen Verbraucher haben (Gas für Warmwasser und Fußbodenheizung, keine Durchlauferhitzer o.ä.) könnte man das wohl machen. Er sagte aber auch, dass wenn ich einen neuen Großverbraucher einbauen wollen würde, man ggf. die Hauptleitung erneuern müsste.
Er hat die Hauptleitung mit einer Manschette anschließend verschlossen.
Wieso komme ich nach zwei Jahren wieder auf das Thema zurück? Durch den Umbau des Kellers ist das ganze Thema wieder völlig in Vergessenheit geraten. Jetzt muss ich auf nachdrücklichem Wunsch meiner besseren Hälfte nochmal das eine Zimmer mit dem Verteilerkasten leicht umbauen, dabei würde ich auch die Rigipswände wieder entfernen.
Meine eigentliche Frage ist, ob das Vorgehen vom Elektriker so in Ordnung ist und die Leitung in dem Zustand weiterhin ihr Dasein fristen kann? Oder würdet ihr die Chance durch den erneuten Umbau nutzen, und das Kabel komplett tauschen lassen? Zwischen HAK und Verteiler sind es wahrscheinlich 4-6lfm Kabellänge. Was könnte mich sowas ganz grob kosten?
Vielen Dank für das Lesen und eure Rückmeldung
Beste Grüße
Echse
als wir vor zwei Jahren in unser Haus eingezogen sind, habe ich den Keller saniert, d.h. Holzvertäfelung raus und gegen Rigipsplatten getauscht.
Seinerzeit hatte ich dummerweise bei der allerletzten Platte neben dem Verteilerkasten mit der letzten Schraube (es muss echt Schicksal gewesen sein...) die Hauptleitung angebohrt, bzw. angeschraubt. Infolgedessen war im ganzen Haus natürlich der Strom weg.
Habe dann unseren Elektriker gerufen, um den Schaden reparieren zu lassen. Er hat das Kabel begutachtet und meinte, dass zum Glück nur eine Phase "verjüngt" wurde, also nicht komplett durchtrennt. Er hat dann den verbleibenden Kabelquerschnitt ausgemessen (ca. 11mm² anstatt der vorherigen 16mm²) und empfahl, für die beschädigte Phase eine kleinere Sicherung im HAK einzusetzen. Bitte nagelt mich nicht fest auf die Zahlen, müssten aber aus der Erinnerung ursprünglich 63A gewesen sein, eingebaut hat er eine 40A Diazed (?!) Sicherung.
Er meinte, da wir keine sehr großen Verbraucher haben (Gas für Warmwasser und Fußbodenheizung, keine Durchlauferhitzer o.ä.) könnte man das wohl machen. Er sagte aber auch, dass wenn ich einen neuen Großverbraucher einbauen wollen würde, man ggf. die Hauptleitung erneuern müsste.
Er hat die Hauptleitung mit einer Manschette anschließend verschlossen.
Wieso komme ich nach zwei Jahren wieder auf das Thema zurück? Durch den Umbau des Kellers ist das ganze Thema wieder völlig in Vergessenheit geraten. Jetzt muss ich auf nachdrücklichem Wunsch meiner besseren Hälfte nochmal das eine Zimmer mit dem Verteilerkasten leicht umbauen, dabei würde ich auch die Rigipswände wieder entfernen.
Meine eigentliche Frage ist, ob das Vorgehen vom Elektriker so in Ordnung ist und die Leitung in dem Zustand weiterhin ihr Dasein fristen kann? Oder würdet ihr die Chance durch den erneuten Umbau nutzen, und das Kabel komplett tauschen lassen? Zwischen HAK und Verteiler sind es wahrscheinlich 4-6lfm Kabellänge. Was könnte mich sowas ganz grob kosten?