Neutralleiter Schutzerdung - Nullung

Diskutiere Neutralleiter Schutzerdung - Nullung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! Bei uns in Österreich ist die Schutzmaßnahme Nullung seit 1998 (Ausgabe der Nullungsverordnung) ein großes Thema - vorallem bei...

  1. #1 manuel82, 01.06.2011
    manuel82

    manuel82

    Dabei seit:
    25.02.2011
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    5
    Hallo zusammen!

    Bei uns in Österreich ist die Schutzmaßnahme Nullung seit 1998 (Ausgabe der Nullungsverordnung) ein großes Thema - vorallem bei Neuerrichtungen.

    Als Regelwerk kommt sowohl die ÖVE-ÖNORM E-8001 als auch die Nullungsverordnung in Frage - dort sind detailierte Einzelheiten zur Schutzmaßnahme beschrieben.

    Wie sieht es aber mit Anlagen aus, die vor 1998 errichtet wurden? Ich konnte leider keine Infos dazu finden. In welchem Regelwerk war die Schutzmaßnahme Nullung beschrieben (EN 1?).

    Hintergrund meiner Frage ist Folgender: Kürzlich kam ich zu einer Anlage (errichtet 1990) wo die Schutzmaßnahme Nullung ausgeführt ist. Alle Stromkreise sind genullt - Zusatzschutz bzw. FI-Schutz gibt es keinen - das trifft auch auf sämtliche Schutzkontaktsteckdosen zu. Es handelt sich um ein großes Bürogebäude (ca. 50 E-Verteiler mit jeweils 30 Stromkreisen, versorgt von 2 Trafostationen). Diese Anlage ist nun zu überprüfen (wiederkehrende Prüfung nach E 8001 - Teil 6) bzw. sind Argumente zu finden, die die Nachrüstung des Zusatzschutzes rechtfertigen. Hierzu bräuchte ich die Hintergrundinfos zur Nullung zum damaligen Zeitpunkt.


    Gruß,

    Manuel
     
  2. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.852
    Zustimmungen:
    642
    Interresant ist also für dich, ob es zum Zeitpunkt der Errichtung schon eine Forderung nach Fehlerstromschutzschaltern jedweder art gab.

    Die Schutzmassname Nullung ansich ist durch die eigene Trafostation ja schon vorgegeben/unumstösslich.
     
  3. #3 manuel82, 02.06.2011
    manuel82

    manuel82

    Dabei seit:
    25.02.2011
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    5
    Servus!

    Stimmt, das Hauptinteresse richtet sich mal auf die damaligen Errichtungsbestimmungen. Insbesondere, ob es erlaubt war, Steckdosen (auch in Nassbereichen) nur zu nullen.

    Weiteres wären dann die damaligen Nullungsbedingungen interessant - hier bin ich allerdings schon fündig geworden. In der EN 1 - Teil 1, ausgegeben 1989 steht einiges zur Nullung von damals.

    Zu guter Letzt sind dann noch schlüssige Argumente aufzustellen, die den Betreiber dazu bringen, zumindest den Zusatzschutz nachzurüsten. Gesetzlich gibt es hier ja kaum Ansätze, die es in bestehenden Anlagen vorschreiben, auf den jetzigen Stand umzurüsten. Ausnahme bildet hier die ESV 2003, hier ließe sich vielleicht was machen...

    Zum Thema Nullung: Wenn die Trafostationen die erforderlichen Kurzschlussleistungen liefern kann, dann ist hier grundsätzlich nichts einzuwenden. Fraglich ist aber, wie es mit den weiteren Nullungsbedingungen aussieht. Besonderes Augenmerk gilt hier auch dem Anlagenerder... Im konkreten Fall ist der Trafosternpunkt geerdet und auch die Anlage hat einen zentralen Betriebserder - Problem ist aber, dass anlagenseitig der PEN-Leiter nicht mit dem Betriebserder verbunden ist > Nullungsbrücke fehlt. Die Verbindung des PE-Leiters an der Anlage zum PEN Leiter erfolgt über die Nullungsbrücke in der Trafobox. Betriebserder und Trafoerder sind beide als Fundamenterder im selben Gebäude ausgeführt - Abstand ca. 80m. Wie kann man hier gewährleisten, dass tatsächlich eine sichere Verbindung gegeben ist?

    LG Manuel
     
  4. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.852
    Zustimmungen:
    642
    Die Erder sind natürlich miteinander zu verbinden, das fordert doch der Potentialausgleich.

    Im besten falle gibt es im ganzen Gebäude nur eine Verbindung zwischen Null und Schutzleiter. Schau mal bei Hensel zum Thema ZEP(Zentraler Erdungspunkt).
     
Thema:

Neutralleiter Schutzerdung - Nullung

Die Seite wird geladen...

Neutralleiter Schutzerdung - Nullung - Ähnliche Themen

  1. SLS Schalter und klassische Nullung.

    SLS Schalter und klassische Nullung.: Hallo, nachdem heute ein Mitarbeiter eines Elektrikers am Ort bei mir war zur Klärung war, was für eine Leistungserhöhung (Ladestation) nötig...
  2. Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler

    Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler: Hallo, Ein vermutlich häufig diskutiertes Problem, leider habe ich und den Foren keine passende Antwort gefunden. Ich habe auf dem Heuboden bei...
  3. Sammelleiste für Neutralleiter vs. Leitungschutzschalter 1+N

    Sammelleiste für Neutralleiter vs. Leitungschutzschalter 1+N: Hallo zusammen. Habe mich eben angemeldet, damit ich Antwort auf eine grundsätzliche Verständnisfrage habe. Meine Neutralleiter werden aktuell...
  4. PC Netzteil + Klassische Nullung

    PC Netzteil + Klassische Nullung: Moin Leute, mal eine Frage bzgl einer Sache die mir aufgefallen ist. In meinem Zimmer im Keller, in dem ich Wohne liegt ja eine alte...
  5. Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind

    Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Der Mieter von meinem Vater hat versucht, die Badezimmerlampe auszutauschen. Aus der Wand...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden