Warum? Wegen eines möglichen Fehlers des Trenntrafos?
Wenn ich den Erdanschluss vom Isowächter nicht erde, sondern nur mit der Fahrzeugmasse verbinde, bin ich halt auch nur im Fahrzeug sicher. Ziehe ich eine Leitung ins Vorzelt und habe dort den 1. Fehler, also einen Erdschluss zur Wiese, dann merkt der Isowächter nichts davon. Kommt der 2. Fehler dazu, habe ich ein Problem.
Ist das Gleiche, wenn ich einen Wechselrichter oder ein Aggregat betreibe ohne Erder, egal ob ich IT mit Isowächter baue oder TN-S aus dem IT mache. Wobei ich eigentlich aus IT kein TN-S machen kann ohne Erder, denn das T steht ja für Terra also Erde und nicht für Blech.
Normkonform kann ich also ohne Erdspieß eigentlich kaum mehrere Steckdosen an einem Stromerzeuger betreiben. Die Version, für jede Steckdose ein Fi ist auch nur so lange sicher, bis einer an eine der Steckdosen eine Kabeltrommel steckt und dort dann 3 Geräte einstöpselt.
Vermutlich begreifen das 70% unserer heutigen Fachkräfte nicht, deshalb kann man das bei einem Laien nicht voraus setzen. Wenn da im Wohnmobil der 2000W Wechselrichter läuft, dann kann man halt nicht voraus setzen, das Kaffeemaschine, Fön und erst recht die Ladegeräte für die E-Bikes im Mobil betrieben werden und nicht davor über eine 5-fach Steckdose.
Trotzdem betreibe ich den Trenntrafo samt Isowächter, weil ich die Gefahr kenne und weil ich schon mal einen Wohnwagen an einer genullten Steckdose mit PEN Unterbrechung stecken hatte und dank der normgerechten Pe- Masseverbindung Spannung auf dem Fahrzeug hatte. Aus dem Grund gibt es diese Verbindung Pe Masse nicht an meinem Einspeisestecker