Wenn Du auch im Keller Stromkreise hast dann ist dort ein zweiter Kasten an zu denken.
Je nach dem wie der Keller ausgestattet ist (zusätzliche Wohnung??? mit Herd???) kann der Kasten dann auch deutlich kleiner ausfallen.
die KCF ist zur Verbindung zweier FIs auf der Eingangsseite gedacht und erspart einem das mühselige einbringen von einzelnen Adern und verhindert somit auch Schäden die bei Einzelverlegung auftreten können. sieht sauberer aus und schnell montiert.
Ist das ein Haus oder eine Wohnung? -> es ist je Etage ein Verteilerkasten zu setzen mit jeweils eigenem Überspannungsschutz.
Auch der Zählerkasten erhält einen ÜS.
Auch wenn bei Erdanschluß nicht unbedingt gefordert empfiehlt es sich trotzdem auch TYP 1 Ableiter an den passenden Stellen zu setzen.
Siehe für die Erstellung des Überspannungsschutzkonzeptes den Dehn Blitzplaner.
Was kommt anstelle der Schmelzsicherungen als Vorsicherung???
neben selektiven Hauptleitungsschutzschaltern gibt es nur Schmelzsicherungen die als Vorsicherung tauglich sind. Der SLS sitzt aber, wenn vorhanden, vor dem Zähler.
nach dem Zähler sitzen entweder nur Lasttrennschalter, dann benötigst Du aber 63A Fis, oder eben für jeden Verteiler ein Sicherungslasttrennschalter mit Schmelzeinsätzen. Üblicherweise setzt man am Zählerkasten ein seitliches Anschlußfeld in dem Vorsicherungen für Unterverteilungen und auch die Sciherungen für den Keller Platz finden.
Der Dehn mit FM-Kontakt lässt es zu, über diesen potentialfreien Kontakt eine Meldung zu generieren. OB die nun Akustisch ist oder eine Rote Leuchte irgendwo, oder man das über ein Gateway auf das Smartphone legt ist frei gestellt, für Leitungsstrecken über 10m sind weitere Ableiter vor Ort notwendig.
Profilacktisch 3x2,5mm² zu besorgen ist Blödsinn in den meisten Fällen langt 3x1,5mm² nur für den Herd wird 5x2,5mm² benötigt.
Sollten einzelne Strecken zu lang für 1,5mm² werden kann man sich überlegen ob eine geringere Absicherung ausreicht oder auf einen höheren Querschnitt gewechselt werden muß