Hier hast du ohne Schutzleiter nur den Schutz durch Abschaltung und den muss deine Sicherung des Stromkreises aufbringen . Hast du einen Fehler vom L auf das Gehäuse eines Schutzklasse 1 Gerätes dann steht das Gehäuse (weil mit dem L) verbunden unter Spannung . Fasst du das Gehäuse an und hast eine Verbindung mit der Erde bekommst du eine Gefeuert. Damit deine Sicherung die Gefahr abschalten kann muss bei einem B 16 mindesten ein Strom von 120 A fließen können . Dieser Strom fließt über dich und die Erde und den Erder des Masttrafos.
Die 120 A werden da aber nicht fließen und deine Sicherung nicht auslösen . Grund ist erstens dein Körperwiderstand von ca 500 Ohm (minimal ) und die Reihenschaltung von Betriebserder und dem Widerstand zwischen dir und der Erde.
Nehmen wir den für dich ungünstigsten Fall an dann fließt da ein Max möglicher Strom von 230 V: 500Ohm = 0,46 A Das reicht nicht um die Sicherung auszulösen aber mit Sicherheit um dich 6 Fuß unter die Erdoberfläche zu bringen.
Folge du hast gar keinen Schutz. Nun kommt der Schutzleiter (PE) ins Spiel. Dieser Leiter stellt eine wesentlich bessere Leitfähigkeit für den Fehlerstrom dar und somit erhöht sich auch der mögliche Strom . Im ideallfall reicht der dann um deine Sicherung auszulösen .
Zum Vergleich FI mit Sicherung B16 der Fi benötigt max 0,03 A um rechtzeitig auszulösen der B 16 dagegen 120 A . Aber ohne Schutzleiter kann der Fehlerstrom nur über dich fließen.
Nachtrag : es bleibt unterm Strich nur ein einziger Schutz übrig und das ist der Schutz durch nichtleitende Räume
Das bedeutet es darf im Raum keinen Punkt geben der eine Verbindung mit Erde hat .
Die 120 A werden da aber nicht fließen und deine Sicherung nicht auslösen . Grund ist erstens dein Körperwiderstand von ca 500 Ohm (minimal ) und die Reihenschaltung von Betriebserder und dem Widerstand zwischen dir und der Erde.
Nehmen wir den für dich ungünstigsten Fall an dann fließt da ein Max möglicher Strom von 230 V: 500Ohm = 0,46 A Das reicht nicht um die Sicherung auszulösen aber mit Sicherheit um dich 6 Fuß unter die Erdoberfläche zu bringen.
Folge du hast gar keinen Schutz. Nun kommt der Schutzleiter (PE) ins Spiel. Dieser Leiter stellt eine wesentlich bessere Leitfähigkeit für den Fehlerstrom dar und somit erhöht sich auch der mögliche Strom . Im ideallfall reicht der dann um deine Sicherung auszulösen .
Zum Vergleich FI mit Sicherung B16 der Fi benötigt max 0,03 A um rechtzeitig auszulösen der B 16 dagegen 120 A . Aber ohne Schutzleiter kann der Fehlerstrom nur über dich fließen.
Nachtrag : es bleibt unterm Strich nur ein einziger Schutz übrig und das ist der Schutz durch nichtleitende Räume
Das bedeutet es darf im Raum keinen Punkt geben der eine Verbindung mit Erde hat .