Hallo Leute,
Da es mich interessiert hat, wie gefährlich die Hausbrand Charakteristik ist, habe ich Mal ein Experiment durchgeführt, indem ich einen AEG Elfa H16 LSS an 12V zwischen einen Bleiakku und Wechselrichter geschalten habe und den Auslösestrom mit einem B16 verglichen habe.
12V daher, weil ich nicht unnötig Leistung verschwenden wollte.
Die Ergebnisse waren:
Test 1:
19,7A
H16: 1min40s
B16:59s
Test 2:
20,7A
H16: 1m
B16: 30s
Test 3:
24,4A
H16:36s
B16:26s
Was meint ihr dazu? Sind die Ergebnisse vielleicht nicht reproduzierbar da Gleichstrom bei 12V verwendet wurde oder macht das für den LSS von der Erwärmung des Bimetalls keinen Unterschied.
Am Rande noch eine Bemerkung:
Obwohl es ein H Automat ist habe ich es nicht geschafft mit einem Staubsauger den Magnetauslöser auszulösen. (Natürlich bei Netz-230V)
Da es mich interessiert hat, wie gefährlich die Hausbrand Charakteristik ist, habe ich Mal ein Experiment durchgeführt, indem ich einen AEG Elfa H16 LSS an 12V zwischen einen Bleiakku und Wechselrichter geschalten habe und den Auslösestrom mit einem B16 verglichen habe.
12V daher, weil ich nicht unnötig Leistung verschwenden wollte.
Die Ergebnisse waren:
Test 1:
19,7A
H16: 1min40s
B16:59s
Test 2:
20,7A
H16: 1m
B16: 30s
Test 3:
24,4A
H16:36s
B16:26s
Was meint ihr dazu? Sind die Ergebnisse vielleicht nicht reproduzierbar da Gleichstrom bei 12V verwendet wurde oder macht das für den LSS von der Erwärmung des Bimetalls keinen Unterschied.
Am Rande noch eine Bemerkung:
Obwohl es ein H Automat ist habe ich es nicht geschafft mit einem Staubsauger den Magnetauslöser auszulösen. (Natürlich bei Netz-230V)