E
ego1
- Beiträge
- 11.563
- Beruf
- Elektroinstallateur
Das passiert meistens, wenn die Mieter selber die Steckdosen erneuern, und dann übersehen das da eine Brücke drin ist.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Nicht schlecht, aber ich bin mir sicher daß das meiste funktioniert.Manchmal fragt man sich was in den Köpfen von Leuten vorgeht, die so einen Blödsinn verzapfen.
Anhang anzeigen 4607
Andere Verteilung im selben Objekt...
Anhang anzeigen 4608
Das hatte ich dort auch noch. Der N der Saunazuleitung war in die Hauptabzweigklemme angeklemmt (auf die Isolierung); die Außenleiter ordnungsgemäß hinter FI.nö da wird dann die Isolierung unter geklemmt.
Genau.Sind das die Entriegelungsöffnungen?
Gibt's das auch noch in deutsch?Das stimmt so nicht .
Was?
Ich habe schon ein zwei uvs hvs von "deutschen Meisterbetrieben" abgebaut und selbst neu aufgebaut weil die so furchtbar waren und mein da war nicht der Azubi da das hat der deutsche Meister gemacht