So, es regnet hier gerade ein wenig, also ein gutes Zeichen hier noch eine weitere "Meinung" einzubringen
So, erstmal das was du möchtest
Wir haben vor ein Gartenhaus aufzustellen und dort Strom rein legen zu lassen, für Licht und Steckdosen (mindestens zwei, bzw. das würde genügen).
dafür sowieso ein Graben gebuddelt werden muss, habe ich in dem Zuge überlegt an zwei weiteren Punkten im Garten Aussensteckdosen zu setzen (jeweils 2er oder 1er, je nachdem was möglich ist).
Also nix aussergewöhnliches, 100.000te-fach hier im Lande so verbaut.
Was sind denn die Randbedinungen
Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus (5 Parteien) aus 2018 und wir haben eine der EG Wohnungen.
Somit dürfte die Zählerstelle im Keller auch so neu sein, das ein Einbau von Schaltgeräte im AAR (Anlagenseitigen Anschlußraum, also über dem Zähler) sehr begrenzt ist. Warum das wichtig ist, kommt später
Momentan ist schon ein Erdkabel "ohne Funktion" im Garten...wurde von ein paar Jahren halt mitgemacht. Das Kabel geht vom Sicherungskasten in der Wohnung mit 16A (0,03A) FI abgesichert nach draussen, wobei ich nicht mal weiss, ob es ab dem Sicherungskasten schon ein Erdkabel ist oder erst ab dort wo es aus der Hausfassade heraus kommt.
Drin ist wie gesagt ein 1,5mm2 mit 5 Adern.
Ob das Kabel wirklich vom Sicherungskasten in der Wohnung kommt oder direkt aus der Verteilung im Keller weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich bei mir in der Wohnung für diese Leitung eine FI Sicherung habe, die ich schalten kann. Daher dachte ich das Kabel kommt von da.
Enfach mal vorsichtig die Abdeckung der Unterverteilung abmachen, dann siehst du ob es in der gesamten Länge ein Erdkabel ist, aber um es vorweg zu nehmen...bin mir da fast sicher, sofern es keine Schalter (Vorsehung von diesen) zum Schalten von Gartenbeleuchtungen gibt. Brauchst da auch keine große Angst zu haben, moderen Unterverteilungen sind (meist) fingersicher ausgeführt, sprich du kannst mit dem Finger keine stromführenden Punkte berühren.
Gehen wir als davon aus, dass es keine Schalter gibt und die Gartenleitung direkt aus der Unterverteilung kommt. Nun kommt das erste Problem
Aber ich vermute das kriegt man nicht die ca. 12m in das Haus zum Sicherungskasten durchgezogen, oder?
Kannst du selbst einfach überprüfen. Die Leitung im Garten soweit freilegen (musst du eh machen) das du das Leerlohr mit dem Kabel gerade ausrollen kannst, sind ja nur rund 10m. Dafür sorgen das das Leerrohr schön gespannt ist, und am Ende an der Leitung jemand ziehen lassen. Du schauts dann ob sich die Leitung in der Unterverteilung überhaupt bewegt. Aber um es auch hier vorweg zu nehmen, in 99% der Fälle wird die Leitung nicht einen Hauch von Bewegung zeigen. Somit ist das Thema "Wir ziehen Leitung XY neu durch" sowieso vom Tisch.
Es dürfte nach Sichtung heute ein M25 Rohr sein....Durchmesser ist etwa 2,5-2,6cm, das Rohr ist weiss.
Wenn es auch noch weisses Leerrohr ist, steigt die Wahrscheinlich keit auf den 15m durch die Wohnung auf sicherlich 99,5% ^^
achja,
Vermutlich ist es auch nicht mehr gut in Schuss, da von ca. 10m nur 4m unterirdisch sind, der rest liegt seit Jahren oberirdisch herum. Also müsste es eventuell sowieso ausgetauscht werden.
da brauchst du dir mal keine großen Sorgen machen, solange die Leitung nicht dauerhaft im Wasser gelegen hat, ist die noch völlig in Ordnung.
Was nun die Lösungssätze angeht, erstmal das mit dem 5x10qmm und der Unterverteilung in dem Gartenhaus.
Vom Sicherungskasten in der Wohnung bis zur Aussenfassade sind es vermutlich ca. 15m....wenn ich den Weg durch die Zimmer zur Aussenwand ablaufe.
@Murdoc hat es ja schon angesprochen, das 10qmm durch die Wohnung zu verlegen scheitert spätestens am WAF
Aber abgesehen davon, wenn diese Leitung an der Unterverteilung angeschlossen und entsprechend abgesichert werden soll, wäre das, mit zusätzlichen LSS im Gartenhaus, mit 35A D0-2-Sicherungen oder ähnlich zu erbringen. Dafür müsste erstmal Platz in der Unterverteilung sein, und vorallem müsste die Zuleitung der Unterverteilung auch entsprechend höher abgesichert sein. Somit sind es halt in der Kostenübersicht nicht nur das bissle "Zeuch" im Gartenhaus, sondern auch die entsprechende Ausstattung der Unterveteilung/Zählerstelle mit passenden Komponeten.
Wenn jetzt die Stimmen laut werden, und den Anschluss an der Zählerstelle fordern. Nunja, ist da überhaupt Platz um die Absicherung inkl. RCD/FI auszuführen, abgesehen davon, das es gemäß TAB/TAR überhaupt nicht zulässig wäre. Auch ist dabei nicht bedacht, ob du da einfach so durch irgendwelche Kellerräume du dieses 5x10qmm verlegen darfst, Thema Eigentümergemeinschaft.
Also unlösbar dein Anforderung ausser durch Ausgaben im 4stelligen Bereich?...natürlich nicht
Das 5x1,5qmm was aktuell liegt ist natürlich ziemlich mager. Keine Ahnung was den damaligen Fachbetrieb gerissen hat, normal schmeisst man mindt. ein 5x2,5qmm raus. Vielleicht ging es damals auch nur um ein paar Gartenleuchten, wer weiß das heute noch, zumal es jetzt egal ist.
Ich würde an deiner Stelle erstmal schauen ab die besagte Gartenzuleitung wirklich direkt aus der Unterverteilung kommt. Wenn ja, ist das erstmal schlecht aber auch da kann man dann eine Lösung finden, damit man deine Wünsche umsetzen kann.
Grundsätzlich würde ich, ohne die Begebenheiten vor Ort zu kennen, erstmal eine Leitung vom Haus (da wo die jetztige Leitung herauskommt) zu den Steckdosen legen, also zur ersten, dann zur zweiten etc. Weiterhin noch eine Leitung vom Haus direkt zum Gartenhaus. Beide Leitungen als NYY-J 5x2,5qmm und wenn du willst in Schutzrohr, das ganze dann mindt. 50cm tief verbuddelt. Ich mein von welchen Leistungen reden wir. Ein paar Lämpchen, wahrscheinlich auch noch in LED. Ein Ladestation für eine kleinen Mähroboter und ab und an ein E-Grill mit um die 2kW.
Aber um es nochmal zu betonen, schau erstmal wo die vorhandene Leitung hingeht. Ein 5ader in den Garten scmeissen ohne eine Schaltmöglichkeit an der Terrassentür, ist schon eher ungewöhnlich.
So, ich hoffe ich konnte erstmal alle Klarheiten beseitigen.
Diejenigen die eh schon Schaum vorm Mund hatten, werden nun wahrscheinlich komplett eskalieren...aber hey, immer raus damit. Ihr seit es los und mich interessiert es mal überhaupt nicht
btw
@Murdoc halte tapfer weiter durch, ich sehe bei manchen schon den Putz bröckeln
Nachtrag
das eine oder andere angepasst ^^