Der Querschnitt nach dem Hauptschalter scheint auch nur noch 6mm² zu sein, da geht dann nur 35A Vorsicherung.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Sagt mal, seid ihr noch nie Notdienst gehabt????Alles hat damit angefangen das in unserer Mietwohnung einige Steckdosen, Herd und Licht in der Küche ausgefallen sind.
Wenn wir aber das Wasser haben laufen lassen ist das Licht wieder an gegangen.
Der Vermieter hat uns beruhigt und gemeint das wäre normal bei alten Wohnungen. (Blödsinn)
Aber auf keinen Fall eine Fachkraft des Vermieters Vertrauens. Da wird denn evtl. weitergemurkst und Fehlerbeseitigungen als Modernisierungen verkauft und auf die Miete umgelegt.Mal Ganz ehrlich, den Beschreibungen nach zu Urteilen gibt es in der Anlage massive Probleme, diese sind UNVERZÜGLICH durch eine Fachkraft zu beseitigen.Ist eigentlich völlig egal woran das jetzt liegen mag:
1. SOFORT ABSCHALTEN
2. Fachkraft mit der Reparatur beauftragen
Der Beschreibung nach besteht akute Gefahr.Nicht dem Vermieter empfehlen sondern VOM VERMIETER VERLANGEN!!!Deswegen ist es ja so extrem wichtig, daß UMGEHEND eine Fachkraft sich das anschaut.
Was ist denn schon daran bei einer klassischen Nullung in einer alten Bestandsanlage.Hoffen wir mal das sowas nicht nicht bei dir in der Wand steckt, bei dem Alten Teil der Anlage war sowas üblich. Der FI hilft dann auch nicht, nicht nur weil die restlichen Stromkreise nicht an ihm hängen.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/160643/IMG_3861.jpg
.
Schäne dich, das ist wirklich ein sehr dummes Geschwätz !!!
In Wirklichkeit könnte diese Angelegenheit ziemlich gefährlich sein !
und für das Reinderhen einer "größeren" Sicherung sollte man den "Täter" wegen Personengefährdung anzeigen
.